发表于 2012-11-21 15:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
居民小区家屋里进户开关是63A,带了5个25A漏保,经测试漏保都没问题。其中的一个漏保带了6个插座,分别是一台电脑,一台电视,两年前,雨雪过后,该漏保偶尔跳闸,但一段时间后变得正常。
一年前情况变成,每天下午4点,晚上12点准时跳闸(很准时),恨的我啊牙压根直痒痒,把负荷线压入其他漏保,情况还是照旧,
求高结!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-11-26 19:38:10 | 只看该作者
我觉得你应该采取先断开电脑测试一下,你所谓16:00_24:00跳闸的原因。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-9-22 20:27:53 | 只看该作者
我想知道,到底是什么原因造成的,现在修好了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-9-22 21:37:12 | 只看该作者
有可能是在穿线的时候线皮磨漏啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-11-24 20:43:03 | 只看该作者
你试着把漏电开关的出线端的N线和L线的接线位置变动一下,问题应该可以得到解决!!但不是从根本上解决问题。如果想从根本上解决问题的话请把电线更换掉。。。。:P

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-11-26 15:33:02 | 只看该作者
说的好邪门啊  怎么会准时发生的呢 恐怖

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2012-11-26 18:28:23 | 只看该作者
回话
准时跳闸,极其恐怖!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2012-11-30 16:43:24 | 只看该作者
先把漏保上的一个用电器拔掉,如果到了“准时”还不跳,在把别的拔掉,用排除法 逐渐找出来是不是那个电器有漏电

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2012-12-9 13:32:13 | 只看该作者
电脑是不是设置了自动开机?时间是4点24点。外壳有漏电现象,启动时候电流大些。最大可能就是零线串供了,当有4、24点工作的电气启动时候就当漏电电流了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2012-12-26 16:05:15 | 只看该作者
用电器是否设置了定时开关功能?把家里所有的用电器都拔掉看还会不会跳?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-2-6 17:51:36 来自手机 | 只看该作者
话说你可以 想下4点 12点都干什么了激发漏保跳 只是一点建议

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-2-19 16:46:34 | 只看该作者
到跳闸的时候就开一个总开关,其他关掉,看他还跳不

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-2-25 09:16:17 | 只看该作者
有可能是在穿线的时候线皮磨漏啦。我也遇到过这种情况,不过是一道晚上10点左右就跳闸,原因是,住户小盘的线接错啦,总闸的火线是高进低出,零线是低进高出。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2013-3-1 16:32:45 | 只看该作者
有点闹鬼的意思,,,哈哈…………看看线是不是哪接得不对,或是哪松动了。还有那个时间是不是负荷比较大啊?

回复 支持 反对