电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 12632|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 电路短路怎么查比较快

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-15 09:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应急灯的电线都是走地下的线头超多。 有一路短路跳闸,这种如何查才有效

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-1-15 19:03:20 | 只看该作者
分段排查,先全部断电,然后一个一个的去试合闸,看那一路跳就顺着去找

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-1-15 20:53:05 | 只看该作者
你说的是应急灯还是应急指示灯,这两种灯都不走地下啊,只有地标灯才在地上走线的啊。如果是应急灯先看灯是什么灯,是节能灯还是白炽灯,节能灯有可能是整流桥损坏造成送不上电,这两种灯也都有可能是线路故障,白炽灯出故障的少。应急指示灯多数是主板整流桥坏,或者是线碰壳接地,零火短路送不上电。地标灯基本是线路板损坏。查故障的方法都不同要看这一路空开管多少个灯,是什么样的灯。如果应急灯采用的光源是节能灯的就先把灯泡全取下来再送电,排除是不是节能灯短路。应急指示灯就是开盖看主板有无损坏,线路有无碰壳和短路的地方,地标灯在地面上好查点打开看主板有无短路就行了。说起来简单检查起来就困难了,具体故障具体分析吧,有时我们查故障三个电工会查一天,才能查清故障,有的故障面积十分的大,灯还多,高度还高,那查起来就不可想像了,只能保佑别坏,

点评

谢谢你的解释 挺好的  详情 回复 发表于 2016-1-18 17:18
有安全出口指示灯 距离地面30厘米的 还有应急照明灯 都是在一起的  详情 回复 发表于 2016-1-18 17:16

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-1-18 17:16:10 | 只看该作者
whybbdbb 发表于 2016-1-15 20:53
你说的是应急灯还是应急指示灯,这两种灯都不走地下啊,只有地标灯才在地上走线的啊。如果是应急灯先看灯是 ...

有安全出口指示灯 距离地面30厘米的 还有应急照明灯 都是在一起的

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-1-15 10:47:50 | 只看该作者
采用排除法分段查

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-1-15 15:13:22 | 只看该作者
从跳闸断路器下口,每个接头处拆开,送电,至能判断哪里短路

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-1-15 16:09:16 | 只看该作者
新手路过,请多多关照。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-1-15 18:56:45 | 只看该作者
新手路过,请多多关照。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-1-15 19:56:12 | 只看该作者
逐个排查法,逐个送电

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-1-15 22:59:12 | 只看该作者
新手路过,请多多关照。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-1-17 09:51:11 | 只看该作者
新手路过,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-1-17 21:34:13 | 只看该作者
空开后串联一只200W灯泡,合上后灯泡会发亮,用钳形表分段检查电流,如果有热成像仪就更好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报