  今天单位安装了一台300KVA的柴油发电机 供整个办公楼停电时备用发电,安装发电机的人说把发电机的自动转换开关直接接在市电的380V上 把原来带的DW-15 630A断路器拿掉不用,这样接安全吗。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-7-14 21:39:37 | 只看该作者
你是电工还是他是电工?或你两们都不是电工!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-7-14 21:46:10 | 只看该作者
搞清楚自动转换开关是干什么用的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-7-15 11:36:22 | 只看该作者
不知道你说的是不是双电源自动投切转换开关 如果是的话 去掉与不去掉 你380v那路电源的主开关都无所谓的

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-7-15 11:43:10 | 只看该作者
双电源自动转换开关是一路常用电源 一路备用电源 当常用电源停电时会自动切换到备用电源一路供电

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-7-15 14:18:51 | 只看该作者
新人  来学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-7-15 20:16:43 | 只看该作者
这个要将相序确定好        