电工学习网

 找回密码
 立即注册
12
返回列表 发新帖
楼主: i2dizhonghai
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 新屋总闸跳电,其它开关却不跳,是什么原因

[复制链接]
13#
 楼主| 发表于 2016-2-23 22:43:56 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-2-22 21:14
楼主所用空开是否容量过小  或者是动作电流整定不到位

容量过小,C63,63A不够?动作电流整定不到位,是什么意思,能解释清楚吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2016-2-23 22:47:30 | 只看该作者
伯乐难求 发表于 2016-2-22 22:48
C63接空调够了吧,换个空开看看,是不是空开坏了。

我买的新的空开。我把空调的电源都拔掉了,现在又不跳闸了。
之前跳闸集中在夏天、冬天,我想起当时是空调电源插着,用空调制冷、制热了。不过开空调是不跳闸的

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2016-2-23 22:58:26 | 只看该作者

您觉得哪里不清楚。
我再解释一遍。1.跳闸总是跳总闸。我看了C63,总闸是63A的。2. 发现1个规律。跳闸的那段时间,我都开空调了,要么制冷、要么制热,空调是插着的。最近没开空调,且把空调电源拔了,最近就没跳。我觉得跳闸与空调电源有关系,但是什么原因不清楚。3. 跳闸时,不是使用某个电器时突然跳闸,而是跟平平常常中突然跳闸。看不出跳闸跟使用某个电器有关。
烦请分析一下,到底是什么原因?

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2016-3-2 11:50:24 | 只看该作者
综合以上情况,总空开过小了(如果可以的话把自己家里的加点核算下,还是比较好)

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2016-3-3 10:28:00 | 只看该作者
可以把其他功能的空开关掉,就保留总开的空调的空开。试试看呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2016-3-3 15:43:41 | 只看该作者
C63A已经够用了,如果是总开跳换一个好的总开就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2016-3-5 21:46:10 | 只看该作者
过载了,小的不跳就跳大的,小的不过载大的过载

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2016-3-6 19:17:08 | 只看该作者
1、怀疑总空开有问题,达不到可以承受负载的标值。2、如果只是插上空调插头,不工作也跳闸,那么很简单,拔掉空调插头,换上其他用电器试试,如果还跳闸,那么就是这条回路上的问题(从空开到插座之间),如果不跳闸,那就是空调问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2016-3-6 20:51:50 | 只看该作者
空调的空开不够yA1gRoP60UVtr9X1

回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2016-3-6 20:54:06 | 只看该作者
C63已足够家庭用电负载,一般的普通家庭C40已足够。大的柜式空调工作功率在4-5KW左右,挂式3KW左右。实际应用时,一个C40拉三部1.5匹空调,加全屋的照明用电,能正常使用。
这种情况最大的可能还是出现在空调里面。比如某部份线路里面爬进了小动物在电路板上留下污物,或线路被咬破之类,一旦这部份电路在工作触发时,即引起短路或漏电故障,从而引发跳闸,这些都是常见现象。建议找相关专业人员拆开空调检查一下线路或线路板。

回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2016-3-9 13:53:52 | 只看该作者
i2dizhonghai 发表于 2016-2-22 22:07
C63,是63A吗?开空调并不调整,一般是插着,但不运行时跳闸

C63,是63A,空调不运行,跳闸,是漏电引起的跳闸。空调有漏电的地方。

回复 支持 反对