农村家庭自建房。
为了省钱,自己布线自己安装,求指点。

卧室大厅走地线,厨房卫生间电线走天花上方。

灯、冰箱、电视、洗衣机,共用一组线大家有什么意见吗?
每台空调都单独用4平方线接到配电箱是不是有点浪费?
空气开关的选择合理吗?

IMG_20170711_235751_HDR~01.jpg (104.09 KB, 下载次数: 373)

IMG_20170711_235751_HDR~01.jpg

IMG_20170712_003056_HDR_1499790806508.jpg (143.87 KB, 下载次数: 354)

IMG_20170712_003056_HDR_1499790806508.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-7-12 21:53:32 | 只看该作者
建议每条线都应留有余量           

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-7-14 00:12:24 | 只看该作者
首先,楼主从你的计划图上面没有看到接地线设计,举个栗子,如果你的热水器使用中漏电。。。没有接地线可想而知会是什么样的结果。。。所以果断差评!第二,为什么你的总电箱在厨房?多水,高温,油烟,你的电箱是想要每星期都清理一遍吗?而且设计在厨房,发生突发情况时你正在洗菜,你准备湿手操作?个人建议是放在客厅,干净,显眼,障碍少,操作快捷还安全!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-7-17 13:58:23 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 lizujian521 于 2017-7-17 14:00 编辑
知止观主 发表于 2017-7-14 00:12
首先,楼主从你的计划图上面没有看到接地线设计,举个栗子,如果你的热水器使用中漏电。。。没有接地线可想 ...


每个插座都有地线的,同一块区域共用了一条地线。。总电箱是在楼梯那里,就是厨房的那面墙,所以在厨房墙下面打了洞通外面去的。