请教星三角启动时间设定

[复制链接]
13#
发表于 2015-9-8 00:26:37 | 只看该作者
WYchz007 发表于 2015-9-7 18:44
谢谢,我想请问一下,这5秒是经验值呢?还是什么

公司有好几套22KW的风机系统都是星三角启动的,我设定的都是5秒

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2015-9-8 00:29:57 | 只看该作者
物是人未非 发表于 2015-9-7 12:57
一般5秒就可以,时间太短星形都还没完全启动起来呢

你的是30KW水泵,时间不能低于5秒,6秒应该够了

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-9-8 21:25:07 | 只看该作者
星三角启动器切换的时间,是要根据你设备种类与电机功率大小来进行设定,有长有短!按楼上说的6秒也行的,即在10秒以内也没有什么影响,你的30KW水泵功率不算得很大。只要能在设定好的时间内完成三角接法切换就OK!

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-9 07:24

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2015-9-9 07:24:46 | 只看该作者
华银铝电气 发表于 2015-9-8 21:25
星三角启动器切换的时间,是要根据你设备种类与电机功率大小来进行设定,有长有短!按楼上说的6秒也行的, ...

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2015-11-28 19:36:25 | 只看该作者
没有标准,视情况而定,我觉得只要启动电流降到稳定状态或者达到额定转速就可以。