消防系统主机报警说是照明切断,属于消防强切,点号和位置我也找到了,但是根据点号找到的是一个输入输出模块,这个输入输出模块怎么判断它是好的还是坏的啊?另外,主机报警的照明切断,我查了,根本没有哪个照明是切断的啊?求助各位前辈,师傅们!手机发帖不容易,感谢大家了!!!

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:11:40 来自手机 | 只看该作者
FSTan189 发表于 2016-10-25 11:02
更换模块及重置该模块地址

模块好像是好的,可以重新编写地址。左侧的模块链接的是双电源自动转换开关的控制器,控制器出异常的灯是亮的,会不会跟这个有关系?另外,转换开关控制器带电怎么操作呢?多谢大神

image.jpg (131.38 KB, 下载次数: 707)

image.jpg

image.jpg (109.07 KB, 下载次数: 715)

image.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-4-7 08:58:36 来自手机 | 只看该作者
有正常的输入,有火情了,它就会报警了,给消控室报警的信号,由消控室决定是否发出强切的命令。这是个人的了解,不是专业的,不对的,请大家畅所欲言

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-3-29 21:52:31 来自手机 | 只看该作者
输入输出模块报警会输出一个电信号。驱动中间继电器动作,从而实现强切功能。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-10-21 09:09:45 | 只看该作者
主机报警不-定是说照明切断.具体要根据电路图分析为什么报警

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-10-21 09:45:40 来自手机 | 只看该作者
就是这个,点号154是个输入输出模块

IMG_0786.JPG (159.11 KB, 下载次数: 537)

IMG_0786.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-10-25 11:02:03 来自手机 | 只看该作者
更换模块及重置该模块地址

点评

模块好像是好的,可以重新编写地址。左侧的模块链接的是双电源自动转换开关的控制器,控制器出异常的灯是亮的,会不会跟这个有关系?另外,转换开关控制器带电怎么操作呢?多谢大神  详情 回复 发表于 2016-10-27 10:11

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-11-9 15:17:05 来自手机 | 只看该作者
这个没切断就报警,说明分离脱扣器的返回信号取的不对,应该去报警点

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-11-11 07:46:36 来自手机 | 只看该作者
强切就是消防隔离模块,隔离电路

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-4-7 08:51:34 来自手机 | 只看该作者
测下输入和输出是否正常?有无输入和输出?

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2017-4-7 09:00:18 来自手机 | 只看该作者
有可能是误报了吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-4-7 09:00:19 来自手机 | 只看该作者
有可能是误报了吧?

回复 支持 反对