请问:三相电相线之间都是412V,有一相跟零线是140V,另外两相跟零线是...

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-29 16:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 流星雨丶 于 2015-1-29 17:17 编辑

家里是农村的平时没事就这几天才有事的,三相电相线之间都是410V,有一相跟零线是140V,另外两相跟零线是270V,那一个电压低的那一相有时候会是另外两根中的一根,有时候只是忽然低一下就没事就正常了,有时候是半小时都这样,电压低的时候电脑和灯管等不能用,请各位师傅帮帮忙谢谢了

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-1-29 21:19:38 | 只看该作者
有可能发生非金属单相接地,时好时坏跟空气潮湿有关.可以停电检查线路的绝缘.在中性点不接地系统就有发生故障相电压降低,非故障相电压升高的现象

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-1-31 17:41:00 | 只看该作者
筑梦天下 发表于 2015-1-29 21:19
有可能发生非金属单相接地,时好时坏跟空气潮湿有关.可以停电检查线路的绝缘.在中性点不接地系统就有发生故 ...

大家用电都一样故障,应该是供电系统问题,找供电所处理解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2015-2-4 23:19:01 | 只看该作者
先断开负载,测量,看是前级问题还是后级问题,不就好解决了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2015-2-3 20:12:41 来自手机 | 只看该作者
忽悠,接着忽悠。明显的单相接地了,建议你看看我写的帖子:《难道遇到的漏电故障》就明白你遇到什么问题啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2015-1-31 22:48:21 | 只看该作者
三相供电一般供电都是按负荷估计供电,可能有一相漏电或有一相负荷过重。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2015-1-31 15:43:33 | 只看该作者
三相负荷分配不均造成的,可以重新分配一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2015-1-30 09:30:07 | 只看该作者
哦,有点麻烦,应该是相线的问题。:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-1-29 21:29:45 来自手机 | 只看该作者
嗯,那我明天去顺着电线看一看,谢谢师傅们热心帮忙,我刚才在网上查了一下有可能是基频谐振的原因,但是上面说的不详细没看明白

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-1-29 21:22:55 | 只看该作者
若是负荷不对称就会有负序电流的存在,可以查查负序电流的大小

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-1-29 20:55:51 来自手机 | 只看该作者
有时好有时坏也不是一直都这样,电工来我家查了一下也没查出来

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-1-29 20:54:26 来自手机 | 只看该作者
有没有可能是变压器坏了呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报