初入此行,请教一个交流配电箱的正确接法!

[复制链接]
13#
发表于 2015-1-2 06:02:49 来自手机 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-1-1 20:03
这个箱子很不正规,起码据我所知零线从来没有接浪涌保护的,如果零线断了,后果楼主知道吗?

刚入行,望赐教。有啥后果?谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2015-1-2 08:08:17 | 只看该作者
你买的这个配电箱应该是接三相交流电的(浪涌保护器、进线断路器、预留断路器都是按照三相配置的) 你的进线是单相的    下面3P开关肯定是接负载预留的开关  进线应该接在上面的3P开关上    零线接在零线排上  地线接在地线排上   零线千万别进断路器    你要使用单相尽可能将此配电箱改一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-1-2 09:05:50 | 只看该作者
这个箱子明显的错误就是进户电源的接线问题,并不是220V进户,应该是380V加上浪涌保护器

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2015-1-2 09:06:20 | 只看该作者
这个箱子明显的错误就是进户电源的接线问题,并不是220V进户,应该是380V加上浪涌保护器

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2015-1-2 18:14:00 | 只看该作者
看看这图,就明白了。

浪涌保护器接线.jpg (48.91 KB, 下载次数: 306)

浪涌保护器接线.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2015-1-2 18:25:24 | 只看该作者
这个是三相三线380v的配电箱,没有N线的
所以接不出220V的单相电

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2015-1-2 20:13:23 | 只看该作者
箱子是错的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2015-1-4 16:50:22 | 只看该作者
电柜安装有错误。

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2015-1-4 16:55:02 | 只看该作者
防雷器和总开并接的交换位置,从新压线

回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2015-1-4 16:55:08 | 只看该作者
防雷器和总开并接的交换位置,从新压线

回复 支持 反对

使用道具 举报