132KW电机的热保护最近总是跳,是怎么回事!

[复制链接]
13#
发表于 2014-8-28 16:52:16 | 只看该作者
工作和空载的电流不一样    你看下    还有个启动的电流   对比下问题就能找出来

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-8-28 18:31:01 | 只看该作者
三相平衡吗?卡表测多少安?如果较为平衡适当调大一点整定电流

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2014-9-6 13:54:07 来自手机 | 只看该作者
晓风 发表于 2014-8-27 16:46
检查下电机看看     在把热保整流调高点  试试看看

连接热继电器的一相线很热!!另外两相温度还可以!这通常会是哪里的事?

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2016-3-1 17:22:07 | 只看该作者
先看下接头有没有接好  在看下电线有没有用问题  在确认热保   在后来查下电机绝缘好不好  用摇表摇下  会不会电机绝缘不好也会导致   绝缘不好用清洗下烘干就好  

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2016-3-5 21:51:10 | 只看该作者
把Fr调好点用表看电流

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2016-3-10 10:39:00 | 只看该作者
→『缘』← 发表于 2014-8-27 21:07
对于132kw来说230的电流应该没事的,我感觉和电机及其环境应该会没有关系吧,热继电器(环境开阔温度正常 ...

你确定现在电机电流是230A左右,说明电机、负荷都正常。
热继电器跳闸原因:
1、热继电器触点老化,局部发热引起的
2、接触器触点老化,局部过流发热(接触器热继电器装在一起)
3、环境温度高,散热不好,附近有热源。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2016-3-26 16:15:15 | 只看该作者
评论的伙伴给了不少答案,感谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2016-4-2 19:58:30 来自手机 | 只看该作者
综合大家的观点,我得出一个结论,热保的接头松了,发热来自于接头,然后引起热敏件动作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2016-7-9 20:29:03 | 只看该作者
电机过热保护器老跳是因为:
1,电机过载。
2,轴承损坏,
3,转子扫唐。
4,负荷过重。
5, 过载热保护器有问题。