SOS!SOS!SOS!求助!求助!求助!
本人是53岁的厦门融贯电子商务有限公司普通电工。公司使用了由珠海众智科技有限公司代理销售的美国银行卡制卡机。制卡机由单极漏保(德力西DZ47LEC25)的25A空开供电,机器引线插头额定电流13A。使用中时而跳闸,跳闸现象漏电保护器与空开都动作,所以我认为是漏电流跳闸而非过载跳闸,而珠海众智说是过载跳闸。后来换用正泰DZ47LE-32C16的16A漏保单极空开与机器引线额定电流匹配,跳闸更频繁,众智认为是号称高达18-24A的瞬间启动电流引起(尽管实测启动电流10A多工作电流3-4A而且漏电保护器与空开都动作),所以要求必须用30A以上的开关。提供正泰DZ47-32C32的32A单极漏保空开,也有跳闸现象一样都是漏保与空开同时动作。最后2月2日众智技术骨干来现场一起测试,用正泰16A单极漏保空开跳闸漏保开开都动作,我就把漏保切断只用单极16A开关,不断试验再也不跳闸了。众智没有结论就走人了。据说跳闸导致了机器烧掉许多机器的电脑板,责任似乎我必须承担,俺一个又穷又老残的破电工真承受不起。所以就着急地要求再测试,众智2月29日又来了一个更高级的邹工程师,草草试验没结论也走人了,我要求众智提供钳型交流毫安表,在4月11日与众智现场售后服务工程师测试(在插座面板背面用钳型表钳住零火线模拟漏保工作)分别测试了制卡机、空调机、浴室热水器的零火线的电流差,记录见附件照片,并把记录递交众智邹工程师,邹工程师的结论是根据测试结果完全证明:跳闸是因为过载保护导致而不是漏电保护触发的跳闸。奇怪的是他的解决方案是要配置单极16A+50毫安漏保的空开(结论见邹工程师邮件照片)。当然是高级工程师的结论正确,而我有老又破又穷的破电工必须为跳闸以及烧毁的许多电脑板负责了。51劳动节到了,祝全国全体的电工兄弟们劳动节!然而这个51节却是我的劳灾节,节日中时刻害怕众智邹工程师的结论让我节后复工将面对何等责任,丢掉饭碗事大,而失去从业技能名声以及赔付电脑板损失是一个老残穷的破电工难以承受之重!所以上论坛求助全国电工高手帮助判断这样故障的原因,如果能让我这老残穷可怜人免此劫难,将永远铭记全国电工兄弟的无私帮助!谢谢!!!
厦门融贯电子商务有限公司电工周耿耿求助
2016,4,30 |