电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8696|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

SOS!求助!SOS!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-30 18:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOS!SOS!SOS!求助!求助!求助!
本人是53岁的厦门融贯电子商务有限公司普通电工。公司使用了由珠海众智科技有限公司代理销售的美国银行卡制卡机。制卡机由单极漏保(德力西DZ47LEC25)的25A空开供电,机器引线插头额定电流13A。使用中时而跳闸,跳闸现象漏电保护器与空开都动作,所以我认为是漏电流跳闸而非过载跳闸,而珠海众智说是过载跳闸。后来换用正泰DZ47LE-32C16的16A漏保单极空开与机器引线额定电流匹配,跳闸更频繁,众智认为是号称高达18-24A的瞬间启动电流引起(尽管实测启动电流10A多工作电流3-4A而且漏电保护器与空开都动作),所以要求必须用30A以上的开关。提供正泰DZ47-32C32的32A单极漏保空开,也有跳闸现象一样都是漏保与空开同时动作。最后2月2日众智技术骨干来现场一起测试,用正泰16A单极漏保空开跳闸漏保开开都动作,我就把漏保切断只用单极16A开关,不断试验再也不跳闸了。众智没有结论就走人了。据说跳闸导致了机器烧掉许多机器的电脑板,责任似乎我必须承担,俺一个又穷又老残的破电工真承受不起。所以就着急地要求再测试,众智2月29日又来了一个更高级的邹工程师,草草试验没结论也走人了,我要求众智提供钳型交流毫安表,在4月11日与众智现场售后服务工程师测试(在插座面板背面用钳型表钳住零火线模拟漏保工作)分别测试了制卡机、空调机、浴室热水器的零火线的电流差,记录见附件照片,并把记录递交众智邹工程师,邹工程师的结论是根据测试结果完全证明:跳闸是因为过载保护导致而不是漏电保护触发的跳闸。奇怪的是他的解决方案是要配置单极16A+50毫安漏保的空开(结论见邹工程师邮件照片)。当然是高级工程师的结论正确,而我有老又破又穷的破电工必须为跳闸以及烧毁的许多电脑板负责了。51劳动节到了,祝全国全体的电工兄弟们劳动节!然而这个51节却是我的劳灾节,节日中时刻害怕众智邹工程师的结论让我节后复工将面对何等责任,丢掉饭碗事大,而失去从业技能名声以及赔付电脑板损失是一个老残穷的破电工难以承受之重!所以上论坛求助全国电工高手帮助判断这样故障的原因,如果能让我这老残穷可怜人免此劫难,将永远铭记全国电工兄弟的无私帮助!谢谢!!!

                                      厦门融贯电子商务有限公司电工周耿耿求助
                                                      2016,4,30

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-5-1 12:54:54 | 只看该作者
沧桑破帆 发表于 2016-5-1 08:19
珠海众智根本不提供说明书图纸资料,据说是美国厂家说都是专利秘密,安装调试也没有任何的对供电要求的指 ...

这不就是传说中的坑爹?多少A的插排叫合适?1A可能合适,100A可能不合适;没出事时合适,出了问题就不合适。
厂家安装新器械一般有安装期、、验收交接期和保修期。在安装期间厂家有责任对机器的前置电源匹配,并对电工提供指引,否则他们要负相应的责任。
机器的安装划分一般以电源开关划分,开关的输入端电工提供,开关的输出端到机器厂家负责,对供电电源有特殊要求须双方沟通。此情况下电工要厂家提供机器的相关资料,厂家无任何理由拒绝。而厂家如没有验测电路电源的可行性自行将机器接入电路自身有不可推御的责任。
如果单位领导被潜规则过,则出问题涉及到利益损失责任情况,电工如果没依标准的规程操作,很容易成了替死鬼。
同意安装这个漏保是谁决定的?根据什么技术要求决定,达标(合格)与否,先弄清楚,要咬死厂家的过失责任,否则很冤。但如果有潜规则出现,则很容易被冤。

点评

是够夸张的,在安装调试的当天上午还说是三相的结果下午安装时看到机器了才知道是单相的。够邪门的,无语。  详情 回复 发表于 2016-5-1 19:03

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-4-30 22:21:09 | 只看该作者
沧桑破帆 发表于 2016-4-30 20:02
负载是电子设备类的,跳闸随机不定时。如果有跳闸现象,会接连不断地跳,单极漏保空开在每次跳闸时都是漏 ...

德力西漏保这个型号的C40,前些天我在测线时将零相短接,推上漏保直接跳,还将人家小区楼下的总开关也搞跳了。所以说短路漏保不跳要看什么类型的漏保和接在什么样的回路中,家用单相的基本上大都数会跳。
如果那个是新装的机器,建议按厂家说明书上提供的总功率及要求匹配开关,按国标做,出了事别人也赖不到你身上。不同种类机器的瞬时浪涌电流在工作中变化不定,有时可以是很大的,一定要按厂家提供的资料指引做,出了事也是他们的事,否则就当做个教训。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-4-30 20:02:01 | 只看该作者
374931398 发表于 2016-4-30 19:14
先了解下你的设备安装使用时正常运行,还是后来出现设备故障?不知道设备的负载是感性还是阻性,还是两者都 ...

负载是电子设备类的,跳闸随机不定时。如果有跳闸现象,会接连不断地跳,单极漏保空开在每次跳闸时都是漏电保护器和单极空开都有动作,如果是过载跳闸,比如短路,跳闸的仅仅会是单极空开动作而漏电保护器不动作,我曾经对那个单极漏保空开的输出端进行短路,结果单极空开动作跳闸了而漏电保护器没有动作。

点评

是否设备线路绝缘破损震动引起的漏电故障,之类的故障是时有发生的现象,认真检查下线路。  详情 回复 发表于 2016-4-30 20:21

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-30 19:14:51 | 只看该作者
先了解下你的设备安装使用时正常运行,还是后来出现设备故障?不知道设备的负载是感性还是阻性,还是两者都有的混合负载,1、如果不是漏电保护器引起的跳闸,负载引起的故障,我建议你断路器改为D型号的同等规格开关,就可避免频繁的跳闸,2、如果是设备漏电,用漏电检测仪表测试出漏电值,在选择漏电保护器的规格,或者选择慢动作型的产品。供你参考!

点评

负载是电子设备类的,跳闸随机不定时。如果有跳闸现象,会接连不断地跳,单极漏保空开在每次跳闸时都是漏电保护器和单极空开都有动作,如果是过载跳闸,比如短路,跳闸的仅仅会是单极空开动作而漏电保护器不动作,我  详情 回复 发表于 2016-4-30 20:02

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-4-30 20:21:47 | 只看该作者
沧桑破帆 发表于 2016-4-30 20:02
负载是电子设备类的,跳闸随机不定时。如果有跳闸现象,会接连不断地跳,单极漏保空开在每次跳闸时都是漏 ...

是否设备线路绝缘破损震动引起的漏电故障,之类的故障是时有发生的现象,认真检查下线路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-4-30 20:30:02 来自手机 | 只看该作者
供电线路良好,是新线,有测量过绝缘电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-4-30 21:00:52 | 只看该作者
不论是什么原因跳闸,跟电工有什么关系.难道电路是你设计的?

点评

问题是诸如老大的经理、主管、领班、长舌妇这样的二、三、四手老板都有权认定责任必须俺老头负耶。  详情 回复 发表于 2016-4-30 22:22

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-4-30 21:02:09 | 只看该作者
楼主 电脑主板是什么原因损坏的 最好晒一下图    恕我才疏学浅 我没有听说过 空开还带有过载保护功能

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-4-30 21:07:08 来自手机 | 只看该作者
怎样晒图?俺老头53岁了不懂得怎样晒,请电工年轻兄弟们指教,俺老头好把东西晒上去。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-4-30 21:25:48 | 只看该作者
静观,感觉很蹊跷......

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2016-4-30 22:22:09 来自手机 | 只看该作者
半路电工 发表于 2016-4-30 21:00
不论是什么原因跳闸,跟电工有什么关系.难道电路是你设计的?

问题是诸如老大的经理、主管、领班、长舌妇这样的二、三、四手老板都有权认定责任必须俺老头负耶。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2016-4-30 22:57:35 来自手机 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-4-30 21:02
楼主 电脑主板是什么原因损坏的 最好晒一下图    恕我才疏学浅 我没有听说过 空开还带有过载保护功能

真诚请教怎样才能把图晒到论坛上,让各位电工兄弟高手们指点迷津,找出原因,好交代避免被K。

回复 支持 反对