发表于 2014-4-2 15:35:49 | 只看该作者
谁天天干活带手机

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-4-2 16:51:42 | 只看该作者
依赖于个人技术熟练程度的带电操作,得考虑周全的安全措施,还是按照安规来操作,遵行工作票、许可、监护等程序,否则一旦因其他特殊原因造成事故,很可能危及生命及工厂生产。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2014-4-2 21:00:50 | 只看该作者
带电作业其实自己注意就行了,做好自己的绝缘。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2014-4-3 20:08:51 | 只看该作者
这个问题吗恐怕电工师傅们都遇到过。我想谈谈体会:1、能断电就必须断电,安全第一嘛。2、实在不行,就要做好绝缘。什么手套啊、绝缘鞋啊、钳子、改锥等等。3、把下面的负载停了,防止大电流经过。4、事先拿个手机拍下来。卸一根,接一根,避免接错。

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2014-4-25 17:48:25 | 只看该作者
将坏的开关拉下,先拆掉3根线,代手套手不能接触带电部分,拆下一根用胶布包好一根最后拆零线和开关下口线,按新开关接线先接开关下口,然后先接开关上口零线,再按火线包开一根线胶布接一根衣次按完(确安全)。这种方法是规定的接法。带电时一定要没有负载,要不然会有火花的

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2014-6-10 19:26:45 来自手机 | 只看该作者
我换过一次就是拆一根用胶布包一根,全部拆完了才记得三相要分相序的还好那是单心线,对着那弯曲形状给接回来了

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2014-6-10 19:27:24 来自手机 | 只看该作者
还是吴师说的拆一根接一根好

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2014-7-2 10:28:13 | 只看该作者
拆一根接一根,这方法好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2014-7-5 18:50:41 | 只看该作者
加点儿小心!我也经常干这个。关键得耐心加细心,不能急。

回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2014-7-7 10:26:22 | 只看该作者
尽量不要带电操作(真不能停电且必须更换一切都要靠自己小心点了),条件允许可以把新开关先固定然后拆一根接一根,脚下必须垫干燥木板(够大够稳),找个同行监护(不要两人同时操作或用手直接递接工具、保持一定距离),千万不能慌不能急!

回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2014-7-12 20:08:38 | 只看该作者
卢庆 发表于 2014-6-10 19:27
还是吴师说的拆一根接一根好

除非你非常熟练,不然不要学我。毕竟安全是第一位的