[求助帖] 装修整理配电箱问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-27 13:30:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人小白,老房装修,想问一下配电箱的开关用不用更换。
房子是两室一厅,建筑面积大约58平方米。
吸顶灯大小共6个、筒灯3个、热风式浴霸1个;
空调2个。
原来的电箱配置是否合理?
如果需要调整,应该如何配置?

配电箱.jpg (526.05 KB, 下载次数: 274)

配电箱.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-8-28 08:10:51 | 只看该作者
现在整天装修漏电保护开关应该放到总开关位置,还应该加大一些防止以后加装电器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-8-28 16:54:50 来自手机 | 只看该作者
你装修房子电线换吗?是从新布线吗?老房子现在的家用电器比以前都多了总千瓦会比以前大所以线和空开或漏保开关也应更换合适的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-9-2 23:48:38 来自手机 | 只看该作者
从照片看最好重新布线,重新分配开关。照明用1P空开;浴霸、插座、空调最好用2P漏保,1P漏保也可以;总开关用2P空开。若用漏保做总开关以后有可能会频繁跳闸,不利故障查找

回复 支持 反对