目前有1配电箱断路器为80安培 三相负载分别为    A相:10A   B相:9A   C相: 31A

  下端为 1P+N 的32A漏保4个   电流分别为 10A     9A     11A     21A

      请问这样长期运行(24小时)会不会存在什么隐患,而且还有很多这样的电箱主断路器三相电流不均衡,相与相之间电流成倍数

         比如:A相20    B相就可能是40

               在此请教给位前辈,请各位前辈大侠们指教。这样运行会有什么隐患,谢谢!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-6 20:54:53 来自手机 | 只看该作者
80A空开,没有过载,原理上可以正常使用,但是不平衡的话还会有许多麻烦,比如总表度数始终大于分表总和;负荷不平衡影响三相电压不平衡,总零线电流……

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-6 21:27:23 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-8-6 20:54
80A空开,没有过载,原理上可以正常使用,但是不平衡的话还会有许多麻烦,比如总表度数始终大于分表总和; ...

感谢回复,

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-7 06:03:46 | 只看该作者
我也是新手 ,只能在这里给你顶顶咯!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-8-7 12:44:46 | 只看该作者
每一相的电压会不同,而且,零线会带电!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-8-7 19:18:28 | 只看该作者
imgren 发表于 2015-8-7 12:44
每一相的电压会不同,而且,零线会带电!

感谢回复

点评

嘿嘿,不用客气,大家互相帮助。  详情 回复 发表于 2015-8-8 11:11

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-8-7 19:19:06 | 只看该作者
qurongjun 发表于 2015-8-7 06:03
我也是新手 ,只能在这里给你顶顶咯!

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-7 20:46:21 | 只看该作者
这个能用但是不鼓励这么使用,楼主还是将三相电流平均一下为好

点评

支持楼主见解。  发表于 2015-8-10 15:51

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-8-7 21:02:47 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-8-7 20:46
这个能用但是不鼓励这么使用,楼主还是将三相电流平均一下为好

感谢回复,

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-8-7 23:35:33 | 只看该作者
个人觉得比较正常。牢记:三相分单相零线一定要上端子板,绝对不能直接拧到一起。进线要零火线相等截面。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-8-8 11:11:36 | 只看该作者

嘿嘿,不用客气,大家互相帮助。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-8-9 19:45:18 | 只看该作者
只是看了帮顶一下贴。顺便看回复学习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报