家里的漏电保护器总跳闸,求帮忙

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-19 09:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 wintany1983 于 2015-1-19 14:42 编辑

前天晚上家里总进户的漏电保护器突然之间跳闸,推上去后发现随便开几个灯或者开个把电器,漏保就会跳。
换了一个漏保,还是一样,所以排除漏保问题。

漏保下有照明、插座、厨房、卫生间、客厅空调、主卧空调、客卧空调、书房空调几路空开。试了开灯、插座、厨房、卫生间几路下的电器均会引起跳闸,不知道会是哪里漏电了。

目前暂时用一个2p的空开换下了漏保使用,没有问题。不知道有没有什么好办法找出到底是哪里漏电了,家里有个钳表可以利用。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-1-19 09:39:04 | 只看该作者
使用故障排除法逐项检查,很快找到故障原因。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-1-19 11:59:16 | 只看该作者
钳表没啥用。一路一路找。都跳,那就找漏保底下的主线看看有没有破损。把配电板拆了看看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-1-19 14:41:33 | 只看该作者
听他们说这个情况一般是零线漏电了。由于配电箱里没有零线排,零线都是用电胶布缠在一起的,很耐拆,所以不知道有没有办法不拆线判断是哪路零线出问题了。

我用让进户的火线和零线同时穿过钳表,发现没有电器打开的时候,读数是0;开了电器就有读数,电器开得越多读数越大。开了几盏灯就有几十毫安的读数,烧电热水壶有0.4A读数。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-1-19 17:37:49 | 只看该作者
你把钳形表档位调到2安档,一,一,去测量插座线上静止电流一般线路正常情况是没有电流的测量到那一路有电流就是那一路有故障很容易就俢好线路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-1-19 19:09:56 | 只看该作者
你把支路的空开断开  送上总开 一路一路分别送 看那一路引起跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-1-19 19:38:26 | 只看该作者
wintany1983 发表于 2015-1-19 14:41
听他们说这个情况一般是零线漏电了。由于配电箱里没有零线排,零线都是用电胶布缠在一起的,很耐拆,所以不 ...

这种漏电用钳表测不出来的。另外钳表应该卡一根线。按你说的可能出现在你缠在一起的零线部分。自己弄个零线排。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-1-19 19:53:24 | 只看该作者
逐个送电,还有就是测量电压如果某个插座内电压相对其他插座电压偏低,则问题就出在哪里

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-1-20 11:05:43 | 只看该作者
liangyan 发表于 2015-1-19 19:38
这种漏电用钳表测不出来的。另外钳表应该卡一根线。按你说的可能出现在你缠在一起的零线部分。自己弄个零 ...

让火线零线同时穿过钳表,如果读数不为0,就表示火线零线电流大小不同,表示有漏电,我是这么想的

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-1-20 12:06:13 | 只看该作者
这种漏电一般多发于接头处。什么表都不好使。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2015-1-21 20:51:18 | 只看该作者
找到问题了,原来是有个排插漏电,拔掉就好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-2-11 20:52:17 来自手机 | 只看该作者
有钳形表同时卡火线和零线能够检测到电流?这个不是漏电,而是零线串供。一样会跳闸就说明漏保正常

点评

吴师 零线串供什么意思?  详情 回复 发表于 2015-7-8 20:57

回复 支持 反对

使用道具 举报