浪涌保护器是现代建筑物中必备的保护装置之一,应与熔断器、断路器及后备保护器等过流保护装置配合使用,共同保护线路和设备的安全。那么浪涌保护器与后备保护器应如何配合使用呢?今天,电工学习网小编为您做如下分享:
一是,后备保护器的主要作用
电源浪涌保护器在运行过程中,如承受超过其耐受能力的雷电流,或电网出现故障过电压等,可能造成浪涌保护器短路故障,此时就需要通过后备保护器将其从线路上切除,从而保证线路和设备安全。这是后备保护器的主要作用。
二是,后备保护器的配置应满足的条件
后备保护器与浪涌保护器要配合使用,并应满足相应的条件,主要有:
1.与浪涌保护器的放电电流相匹配,在线路中发生浪涌(电涌)时不动作;
2.在浪涌保护器发生短路故障时,及时可靠地动作,并将浪涌保护器从线路中安全切除;
3.安装在浪涌保护器前端的后备保护器与主线路中的过流保护装置相配合。
满足上述三个条件才能确保线路的安全。
三是,浪涌保护器与后备保护器之间的选配参数表
|
|