称重传感器的原理就是电阻电桥,输出是mv电压,必须经过线性放大器才能输出标准0-10v电压。
称重模块是把线性放大器集成到AI模块中,通过参数设定四线制或六线制、电桥激励电源等,可以做到16位或24位的分辨率。
但我也并没有使用过,因为线性放大器在买称重传感器时会自带,而且自制也很便宜,一般称重模块的AD转换不够快,只适合静态称重。
从信号采集角度讲:
称重模块可以直接采集比如2mV/V或3mV/V这样称重传感器直接输出的信号,直接提供plc进行运算;
模拟量模块若接称重信号则不行,需要经过称重变送器变换为标准信号(如4-20mA,0-10V等)后才能采集到模拟量模块。
另外从通道数量角度讲:
模拟量有4通道、8通道、16通道的,而称重模块以SIWAREX U举例,只有一通道和两通道的;
从价格讲:
一般称重模块价格要远高于模拟量模块;
你可以根据自己的需要在下载中心找到具体的模块做更详细对比。
|
|