四楼漏电,故障在一楼

  [复制链接]
30#
发表于 2014-5-15 15:04:37 | 只看该作者
楼主辛苦,只能默默祈祷用户安全啦。阿门!

回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
 楼主| 发表于 2014-4-4 22:50:35 | 只看该作者

我就不要臭美了,老总永远不会注意电工的艰苦工作,给了钱就改我干。

回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
 楼主| 发表于 2014-3-30 21:16:31 | 只看该作者
hme 发表于 2014-2-22 21:56
呵呵   谢谢楼主分享   学习了

看看我的日志 《不接地的接地线,陷阱的线》你就更明白了

回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
 楼主| 发表于 2014-3-30 21:13:14 | 只看该作者
毛驴 发表于 2014-3-30 07:49
请教吴师:1,三相四线怎么有的地线?2,保安的电饭煲是不是漏电,要不然怎么保安用电四楼的电器外壳带电 ...

三相四线,虽然中性线是接地的但是用户的地线是现场接的地线,适用保护。2保安的电磁炉电饭煲用电不是回零线而是回到地线上去了,一火一地也可以构成不安全的回路。3只要是接了这条地线的所有用户都会外壳带电。4这栋楼的总地线其实没有真正的接地,就接在控制表箱的壳子上面了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2014-3-30 07:49:12 来自手机 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-9-22 12:16
悲哀哦!三相四线的配置,不是老总被电了不会过来维修,不会发现这栋楼房连漏电保护都没有,有的漏电保护都 ...

请教吴师:1,三相四线怎么有的地线?2,保安的电饭煲是不是漏电,要不然怎么保安用电四楼的电器外壳带电?3应该不仅仅是四楼漏电,应该是这栋楼的电器外壳全带电?4,总的接地线没有接地?