楼主
发表于 2017-5-31 16:57:08 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个污水泵一用一备+手/自动二次回路控制原理图,如图中画圈的KA2触点起到什么作用?求大神指点

111.bmp (1 MB, 下载次数: 868)

污水泵二次回路控制原理

污水泵二次回路控制原理

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-6-1 08:57:46 | 显示全部楼层
dfxsb 发表于 2017-6-1 07:42
准确的说应该是控制电源继电器触点。当KA2合上控制电路才有效。

假如在一用二备档位,当浮球开关闭合,KA继电线圈通电,KA1闭合,KA2会断开呀,回路不就断开了么

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-6-1 09:01:57 | 显示全部楼层

了解什么、、、

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-6-1 10:15:38 | 显示全部楼层
dfxsb 发表于 2017-6-1 09:54
图上KA2线圈也没有,你从哪看出KA1能控制KA2?

就是说图中没有KA2线圈,这个KA2常闭触电在图中是不是多余的呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-6-2 09:49:50 | 显示全部楼层
dfxsb 发表于 2017-6-1 15:41
不会多余,既然画上了肯定有它的用处。可能你电路不全,你仔细看下图纸肯定能找到。

图纸上就这些元器件,是在想不通要KA2有什么用,还是这图纸有问题,能不能去掉

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-6-6 10:52:51 | 显示全部楼层
liu42 发表于 2017-6-2 23:16
这个电路图有问题,缺少自动停止回路,KA2应该是停止继电器触点。
按这个电路图,浮球开关闭合,KA1闭合, ...

那我就在回路中在加一个中间继电器KA2一样用浮球开关控制线圈,常闭开关在主回路上控制断开回路,这样可好?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:32:43 | 显示全部楼层
liu42 发表于 2017-6-6 20:55
KA1接点需要接KM1,KM2常开点用来自锁。KA2接点需要移动位置与KA1串联。
KA2线圈接浮球开关常闭点,用作 ...

师傅,没太看懂,能不能麻烦您简单手绘一下。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-6-8 10:49:16 | 显示全部楼层
liu42 发表于 2017-6-6 20:55
KA1接点需要接KM1,KM2常开点用来自锁。KA2接点需要移动位置与KA1串联。
KA2线圈接浮球开关常闭点,用作 ...

我大概改成这样,如图,高水位双泵自动转换,超高水位双泵运行,但是有一点不太会,这样的接法,会不会造成如下情况:在临界水位时,超过的时候,水泵马上动作排水,没一会排到临界水位下,水泵断开,但是此时水位仍然在上涨,没一会又达到让水泵工作的水位,就这样反反复复,水泵在短时间内反复启停。有什么策略能解决这种情况的么?