发表于 2017-6-1 07:42:08 来自手机 | 显示全部楼层
准确的说应该是控制电源继电器触点。当KA2合上控制电路才有效。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-1 09:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
806162166 发表于 2017-6-1 08:57
假如在一用二备档位,当浮球开关闭合,KA继电线圈通电,KA1闭合,KA2会断开呀,回路不就断开了么

图上KA2线圈也没有,你从哪看出KA1能控制KA2?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-6-1 15:41:39 | 显示全部楼层
806162166 发表于 2017-6-1 10:15
就是说图中没有KA2线圈,这个KA2常闭触电在图中是不是多余的呀

不会多余,既然画上了肯定有它的用处。可能你电路不全,你仔细看下图纸肯定能找到。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-6-5 16:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
liu42 发表于 2017-6-3 00:02
图中缺自动停止回路,KA2应该是自动停止继电器触点。

对,KA2应该是水位上限。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-6-11 17:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
liu42 发表于 2017-6-3 00:02
图中缺自动停止回路,KA2应该是自动停止继电器触点。

下限

回复 支持 反对

使用道具 举报