55KW三相异步电动机星三角启动故障

[复制链接]
楼主
发表于 2016-9-16 14:26:12 | 显示全部楼层
请检查主接触器和三角形接触器下面的电机6个抽头的接线顺序

点评

接线顺序都正确,偶尔有时候也能启动,电流也正常,只是有时候停下来,在启动是星星转换三角形的时候就报故障,短路故障  详情 回复 发表于 2016-9-16 21:44

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-9-17 17:34:01 | 显示全部楼层
杨喆 发表于 2016-9-16 21:44
接线顺序都正确,偶尔有时候也能启动,电流也正常,只是有时候停下来,在启动是星星转换三角形的时候就报 ...

星点接触器没打开,三角形接触器就闭合了,你再检查辅点的断开接通配合情况,一定要先断开,再接通,严格按星三角图纸施工,希望对你有帮助

点评

楼主还没有处理好吗?处理好了分享一下  详情 回复 发表于 2016-9-20 07:45

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-9-20 07:45:17 | 显示全部楼层
zhangbin028 发表于 2016-9-17 17:34
星点接触器没打开,三角形接触器就闭合了,你再检查辅点的断开接通配合情况,一定要先断开,再接通,严格 ...

楼主还没有处理好吗?处理好了分享一下

点评

楼主什么情况?分享一下我们也好好学学,对以后处理故障有帮助  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:09

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-9-22 18:09:37 | 显示全部楼层
zhangbin028 发表于 2016-9-20 07:45
楼主还没有处理好吗?处理好了分享一下

楼主什么情况?分享一下我们也好好学学,对以后处理故障有帮助