开关电源故障

[复制链接]
楼主
发表于 2016-1-11 16:21:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 whybbdbb 于 2016-1-11 16:22 编辑

单位发电机充电开关电源带载能力变弱,不能正常给电瓶充电,使电瓶电压从28.3V降到25.2V,不带电瓶,测量开关电源的输出为28.3V,说明开关电源的电路是基本正常的,就是带载能力变弱了,初步判断为两个250V200uf电容容量下降,更换电容,再把开关电源装上,电压直接升到25.8V,说明又往电瓶中充电了,用时半个小时故障解除,第二天电瓶就恢复到28.3V了,这个开关电源用了三年半了,是用的最久的一个电源了,另一台发电机已经换了三个开关电源了。这东西的寿命也就一年多点,

点评

带载能力变弱排除线路故障外,一般都是后级电解电容的容量变小造成的,这种电容一般也就用个2----4年  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:02