[求助帖] 经过师傅的指点,我大概做了一个图,师傅看看是不是这样接的

[复制链接]
楼主
发表于 2015-10-23 20:32:49 | 显示全部楼层
1.相序断电器的三相输入线最好接在接触器的下部,时间长了万一接触器下触点某一相接触不良引起缺相时,电路起不到保护作用,电机还是烧掉。
2.电源输入前一级电路要保障装有一只三相四线漏电保护开关,防止水位继电路出故障时造成水箱带电引发触电事故。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-24 19:09:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 madekpss 于 2015-10-24 19:47 编辑
曾战 发表于 2015-10-24 13:46
接到接触器下面,没办法启动,因为交流接触器没通电,请教

对啊,我一时忘了按这个图来。这要稍改一下电路,把相序继电器往A1的线接在接触器空余的常开端子上端,再从常开下端引线到A1上,同时要加一只启动按钮开关,从相序继电器的6号端子或接触器1L1上引线到按钮上作电源输入,按钮的输出直接接到A1上,这样按钮与水位继电器构成手动连锁,只要启动一下按钮,如水位继电器构成条件成立,则接触器吸合,此时松开手,交由相序继电器代劳,一旦相序继电器的断开条件成立即起到保护作用。(一般做电路时,加启、停按钮一个在有需要停机检修时方便很多,不用动不动拉断路器。)