电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 15141|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[分享] 应用PLC控制电机正转30秒,反转20秒

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-14 13:18:58 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明输入继电器X2(正转启动按钮) 输入继电器X3(反转启动按钮)         输入继电器X0(热继电器)     输入继电器X1(停止按钮)  
      输出继电器Y0(正转交流接触器输出继电器Y1(反转交流接触器plc内部继电器:T0(定时30秒)      T1(定时20秒)     M0、M1均为内部辅助继电器
梯形图如下图所示:

捕获.PNG (48.32 KB, 下载次数: 1151)

捕获.PNG

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-4-14 22:46:42 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2016-4-14 21:38
应该是输入按钮   还有时间继电器可以直接和Y一起  没有必要加M的

不加M不行,你自己试过没?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-4-19 23:29:03 | 显示全部楼层
374931398 发表于 2016-4-18 08:37
输入输出继电器触点太多,完全可以简化。

请问怎么简化呢??

点评

语句程序,供你参考 0 LD X2 1 OR Y0 2 OR T1 3 ANI X1 4 ANI X0 5 MPS 6 ANI T0 7 OUT Y0 8 MPP 9 OUT T0 K300 12 LD X3 13 OR  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:05

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-4-21 01:04:58 | 显示全部楼层
374931398 发表于 2016-4-20 09:05
语句程序,供你参考
0     LD    X2
1     OR    Y0

这个是指令表,我会写,哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册