40KW电磁调速电机故障:调速电位器调零时,电机无法停止运行,打开断路器后电机停止运行,各位电工朋友探讨是什么原因造成。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2014-10-15 09:14:56 | 显示全部楼层
和尚 发表于 2014-10-14 18:53
看看励磁线圈那里,他有俩相交的环形铁,跟两个罩子一样,互相罩住,看看中间是不是卡住东西了
再就是是不 ...

没有任何东西卡住。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-10-15 09:21:15 | 显示全部楼层
这是一例特殊案例,当时在现场有各行业电工十几个,众说纷纭无法解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-10-16 16:49:58 | 显示全部楼层
调节速度的转速表及电路一切都正常。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-10-18 09:20:25 | 显示全部楼层
这是一例很特殊的涉及电工理论及丰富的维修经验案例,几年前的电气故障现提出供电工朋友分析探讨,到一定的时间会把正确的处理方法告知。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-11-7 20:17:28 | 显示全部楼层
鬼晓得 发表于 2014-11-6 20:27
是调速器的问题吧 不配套 或者是里面坏了

调节速度的转速表及电路一切都正常。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-5-29 12:52:54 | 显示全部楼层
鬼晓得 发表于 2015-5-28 22:11
这么久都还没公布正确的解决方法呢 最后怎么解决的?

是啊,事情多多忘记了,这是一例电机电磁原因引起的故障。

点评

对电机磁路退磁处理,恢复正常工作。  详情 回复 发表于 2015-5-29 12:55

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-5-29 12:55:12 | 显示全部楼层
374931398 发表于 2015-5-29 12:52
是啊,事情多多忘记了,这是一例电机电磁原因引起的故障。

对电机磁路退磁处理,恢复正常工作。

回复 支持 反对