[探讨] 多台电机简单控制电路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-1 11:37:16 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某公司生产车间,控制箱内10个交流接触器控制电机运行,提示:不管控制那台电机电路故障,其他电机不能停止运行,故障电路必须在20分钟内修复,否则造成生产线停产事故。电路如图电机看看再讨论,问题1、这种控制电路元件的更换容易吗?问题2、对维修电工安全有危险吗?问题3、如果认为有问题如何改进?

多台电机控制电路-Model.jpg (304.78 KB, 下载次数: 373)

多台电机控制电路-Model.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-8-6 18:04:38 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2015-8-1 21:19
问题不少,这种电路的问题我认为1.控制回路无总保险做短路保护,2。每个控制单元无相应的控制断路器,以上 ...

确实如此!

点评

什么都要考虑周全才能为以后的维护和维修打下坚实的基础  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:03

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:50:53 | 显示全部楼层
月元 发表于 2015-8-9 14:44
这张图的5号.6号接触器线圈和热保护的标注不对,别的没啥问题,可留有备用点,可快速维修。

感谢纠正,对维修还是有影响的。