求助 接触器吸合不了

[复制链接]
楼主
发表于 2015-8-6 16:19:29 | 显示全部楼层
简单说下可能有遗漏。
1、先检查线路有无松动;2、测量大接触器线圈上实际电压是多少有无欠压? 3、确认继电器电压和触点好坏?4、看程序(或量电压),该输出点到底有无输出

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-9 13:29:53 | 显示全部楼层
最好先去除负载,用万用表测量,黑表笔定在PLC上的N,红表笔从大继电器线圈的L上,沿着控制线路向上测量,就能找到电压从130V转变到220V的地方。
  这个不难,先画出大概的控制图,理出思路,按照图纸和思路一点一点排除。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-9 13:39:28 | 显示全部楼层
最好先去除接触器负载,用万用表测量,黑表笔定在PLC上的N,红表笔从大继电器线圈的L上,沿着控制线路向上测量,就能找到电压从130V转变到220V的地方。
  

回复 支持 反对

使用道具 举报