[求助帖] 商场中央空调配电箱交流触发器不吸合?找不到原因,请大家帮忙

[复制链接]
楼主
发表于 2017-11-22 11:44:13 | 显示全部楼层
手按着能启动,手松了就停止,说明你的接触器没办法工作。1接触器损坏。2接触器线圈没有电源(包含线路有问题)

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-11-22 14:04:22 | 显示全部楼层
早上还看不到照片的,你都拍照片了箱子里的元器件怎么不上传一张。保密?

点评

正在上传正在上传正在上传  详情 回复 发表于 2017-11-22 14:07

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-11-22 16:58:53 | 显示全部楼层
怎么可以乱说呵呵,他手动设备能动作说明热继电器是好的。现在只能从控制电路的电源查起。因为控制电路没电啊。你有蘑菇按钮没,看看被按下了没,按下了就复位下。我这里遇到好多次了。人不在现场只能帮到这里了。你顺着火线查下去,哪里没电了看看是不是这个东西坏了。你的箱子简单很快的。