      小区住宅,三房两厅,约90平。标准入户电缆线径是10平(据说是3x10——三芯,每芯10平)。

      卫生间,打算安装大即热式电热水器(洗澡用),最大功率8000W,另装一个小即热式电热水器(洗手洗脸用),功率有3000W。两者相加最大功率11000W,这样的功耗只有在冬天才出现,夏天估计最大8000W,而且两热水器同时使用的时间不超过半小时。

      厨房,除了常用的电压力锅、油烟机、电磁炉、冰箱、消毒柜、微波炉之外,计划另增设一个小即热式电热水器(洗菜洗碗用),功率3000W。以上所有厨房电器如果同时工作,估计功耗高达9000W,不过这种情况极少见,即使有也不会超过10分钟。

      其他电器便是空调、音响设备、照明、开水器、电脑、电视、电吹风,这是最普遍的配置,空调是专用布线(客厅不打算安装空调),其他的由墙上插座解决,相信这些在布线和空开上没有什么特别之处。

     咨询过本地电业局,申请入户电流扩容,电业局只需要将入户电表改成更大电流的就行,空开可能要自己换。

     现在的问题如下,请达人们告知:

     1. 入户电缆3x10,是不是指3芯,每芯10平?网上搜索了一番,发现对于10平线能承受的电流,有各种不同的说法,保守的有40A,乐观的有60A。请问这样的入户电缆,能否承受我的用电需求?如果能,需要使用什么型号的空气开关

     2. 从户内开关盒引入厨房和卫生间的电缆,应该分别选用多大的线径和空开?

    3. 假设楼下邻居也是同样配置用电器,那么,能不能在管道井内,与楼下邻居共享6平电缆,即在双方电表的前端,用6平电缆并联起来?因为两户同时产生大电流的机会很少,这样做的话,能给双方各自的入户10平电缆缓解压力?


    谢谢!



回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2013-3-8 23:44:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 ALBO_JayJ 于 2013-3-8 23:55 编辑

谢谢楼上二位!
综合二位意见,我能做的选择是:
1. 入户3x10铜芯线——2P/60A/C型空气开关
2. 卫生间——6平国标铜芯线引入,2P/40A/C型、带漏保空气开关
3. 厨房——6平国标铜芯线引入,2P/25A/C型、带漏保空气开关

倘若,将空开选择得更乐观一些,比如:
1. 入户3x10铜芯线——2P/70A/C型空气开关
2. 卫生间——6平国标铜芯线引入,2P/50A/C型、带漏保空气开关
3. 厨房——6平国标铜芯线引入,2P/35A/C型、带漏保空气开关
那有如何?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-3-9 22:59:51 | 显示全部楼层
哈哈,感谢楼上两位新朋友!:lol

我是不是终于找到最优方案了?但愿有更好的解决方法,呵呵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-3-9 23:09:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 ALBO_JayJ 于 2013-3-9 23:32 编辑
杨新朋 发表于 2013-3-9 08:29
呵呵:老兄我们所述以上内容都是按照行规来配的线和开关,空气开关只能比所选择的导线截流量小或者是相匹配 ...


是的,您说的很对!户内线缆当然可以选大一点,这样用着会更放心。然而,开关选择才是最重要的。我想知道的就是,既然入户线缆已经固定了,那么我能选择的最大入户空开是什么,以及厨房和卫生间分别可选的最小线缆和最大空开。
您觉得这样的思路对吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-3-11 12:36:05 | 显示全部楼层
顶起来,我想听到更多建议,呵呵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-4-6 23:32:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上的新朋友,呵呵。:D

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2013-4-22 15:28:36 | 显示全部楼层
天朝农民 发表于 2013-4-13 19:35
厨房建议4平方就够了,你厨房才一个3000W的热水器,在说所有的电器一般都不会同时启动,绝对够了。


卫生间六平线够吗?
另外,空开的选择合适吗?有更好的建议吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:41:38 | 显示全部楼层
这个论坛真好,大家都这么热心来这里交流学习,这是最需要的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:51:11 | 显示全部楼层
密码 发表于 2013-9-23 10:24
麻烦啊,燃气热水器通到每个水管,解决了

用燃气热水器是挺方便的,而且温度可以达到很高。问题是,燃气的费用好像比用电来得高。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2013-10-23 23:51:23 | 显示全部楼层
吴师 发表于 2013-10-23 23:39
老兄你是要开宾馆哦!如此负荷主线得用线鼻子压紧了,8成的负载率都够呛,家装啊!有条件就用三相四线吧, ...

谢谢。
我不是要开宾馆,是商品房,而且不是自盖别墅。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2013-10-27 00:02:39 | 显示全部楼层
杨新朋 发表于 2013-10-24 12:57
那如果要是同时启动了呢,你要害死人的,再说家里都装修好了,天天换线你不烦吗?现在的线本来就不够标准 ...

我们都是还没有交房的,装修的时候才会布线。如果同时启动的话,会有什么严重后果吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2013-10-28 00:04:23 | 显示全部楼层
没有人可指教吗?:L