机床露电保护开关跳闸,总开关也跟着跳,请教各位高手,告诉我解决。

[复制链接]
楼主
发表于 2013-10-19 17:30:32 来自手机 | 显示全部楼层
首先你的机床空开容量多大?星三角转换相序有没有错误?(星启动方向与三角运转方向是不是相同)

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-10-19 17:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,你的三个接触器有没有互锁失灵?拆开接触器检查触头有没有融焊现象,该分开的时候分不开。,顺便说一句你的星三角用时间继电器还是速度继电器转换?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-10-19 17:44:12 来自手机 | 显示全部楼层
如果电机没有问题,就该考虑 第二个建议哦。既然是启动时候跳闸就该重点检查启动电路。。三相平衡的电机负荷不要零线也没有关系,给控制变压器配上合适的熔断器,排除是这个引起的跳闸