发表于 2022-4-11 14:17:38 | 显示全部楼层
你好!!看你测量的电压是DC118V,你的直流系统可能是DC110v的,还有看你合母电压是117.8v,控母98.7v。说明你控母非金属性接地,可能是那个回路绝缘受潮了。还有你要查找绝缘损坏的线路你用万用表是测量不出来的。常用的方法是“拉路法“。