发表于 2018-6-22 14:51:12 | 显示全部楼层
你这个不要把两个限位开关接到一起,就没问题了
从正转正极出来,接最低限位常闭触点,出来直接接电机,从电机出来回到正转的负极
从反转正极出来,接电机,从电机出来,接最高限位常闭触点,出来直接回反转的负极

你说的那种现象是因为你把两个限位串接到一起了,到达最低限位后,最低限位常闭触点断开,导致整个线路断掉,所以你再按反转也没用了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-6-25 13:41:14 | 显示全部楼层
倍加呵护 发表于 2018-6-25 11:20
你的意思是不是:正传正极接高位,反转正极接地位。两个限位开关的出线并联接电机正极。电机的负极分别接 ...

正转正极接低位,反转正极接高位。
电机正反转是由电流方向控制的,正转从电机正极进负极出,反转是从电机负极进正极出。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-6-25 14:00:57 | 显示全部楼层
倍加呵护 发表于 2018-6-25 11:20
你的意思是不是:正传正极接高位,反转正极接地位。两个限位开关的出线并联接电机正极。电机的负极分别接 ...

大概就是图表达的意思
左边是接线示意,右边是原理

微信图片_20180625140004.jpg (94.57 KB, 下载次数: 693)

微信图片_20180625140004.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报