求助在线电工朋友!用液位继电器自动抽水问题!!!

[复制链接]
发表于 2014-3-6 16:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三相电机自动抽水,所用器材是交流接触器,液位继电器(JYB714),电机保护器(JD-5)。经常不自动抽水,有时有扭几下“自动/手动”的开关才自动抽水!是什么原因!!!!!有经验的同行请教!!!!!

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-6 21:39:58 | 显示全部楼层
液位继电器没有使用过,控制柜有继电器吗?
检查控制继电器

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-6 22:11:00 | 显示全部楼层
换个液位继电器看看,还有就是液位的三个探头,高中低不要搞错.电路接线正确否

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-6 22:18:56 | 显示全部楼层
首先把手/自开关打到手动位子,然后按启动按钮,如果电机正常启动那就证明手动回路是好的。接下来就要查自动回路,首先是液位继电器的探头,其次是控制用的中间继电器。:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-7 07:51:56 | 显示全部楼层
谢谢俩位同行!!!是正常用了3个月,才出现这种情况的!手动很正常!只是自动有时有扭几下“手动”的开关再扭到自动的位置,才自动抽水!是不是三个三个探头的线路太长了(300米左右)???还是接触器吸不上??????????

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 23:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
君悦 发表于 2014-3-7 07:51
谢谢俩位同行!!!是正常用了3个月,才出现这种情况的!手动很正常!只是自动有时有扭几下“手动”的开关 ...

其实你已经把原因说出来了哦!明显的手动自动开关接触不良啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-9 11:59:04 来自手机 | 显示全部楼层
是不是你3档开关坏了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-9 22:30:06 | 显示全部楼层
自动,手动转换开关不好使了,换一个试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-24 02:10:36 来自手机 | 显示全部楼层
检查下开关触点是否完好,检查液位

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-24 16:21:11 | 显示全部楼层
吴师 发表于 2014-3-7 23:52
其实你已经把原因说出来了哦!明显的手动自动开关接触不良啊!

对.看来手动按钮和自动按钮是互锁的,而且是手动按钮上的常闭触点有问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-25 22:19:18 来自手机 | 显示全部楼层
应该是液位开关卡住,时好时坏,做下清洁,或者换一个

回复 支持 反对

使用道具 举报