电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 22660|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

一台变频器接通RST三相电源后炸了

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-1-21 21:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台变频器(400V 0.75KW)接通RST三相电源后炸了,未启动。有哪些原因会引起???

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-1-28 18:01:33 | 只看该作者
wyh华仔 发表于 2014-1-24 18:50
哈哈,受教,真心向吴师学习

这个变频器的原理是就三相电源整流变成直流后再变成可以受随意控制电流电压频率的交流。没有开机直接上电就炸了是最明显的短路现象,故障就在交流变直流这一段。不是整流缓冲电阻击穿找茬短路就是线路错线了。不过我还怀疑楼主说的是不是变频器,要不就是伺服驱动器,原理不同厂家不同型号不同接线完全不同。

点评

伺服驱动器哪来的 R S T桩头?  详情 回复 发表于 2017-5-29 17:44

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-6-25 07:10:57 来自手机 | 只看该作者
wyh华仔 发表于 2014-2-10 16:55
吴师,既然新换的电机,基本可以排除电机本身问题。但是为什么变频器上电就炸?毕竟此时不是还没有给电机供 ...

炸了?是变频器炸了还是电机炸了?明显的是短路故障啊!三相输入是不是确定从RST输入的?电压等级匹配吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-1-22 17:25:03 来自手机 | 只看该作者
你搞懂进出线端子没有?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-1-22 23:21:22 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-1-22 17:25
你搞懂进出线端子没有?

接线没有问题,(情况是这样的:原来马达换了,等了几天买回来新的,然后装上去之后,变频器电源送了电就爆炸了,还没启动变频器)

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-1-23 08:08:06 | 只看该作者
估计把进出线搞错了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-1-23 09:11:53 | 只看该作者
进出线接错了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-1-23 17:50:46 | 只看该作者
可能是负载部分短路了

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-1-23 17:54:19 | 只看该作者
我们公司富士的变频器,即使你进出线接反也不会炸,只是无显示。
至于你说的炸了:你变频器是否受潮,电压等级是否接对(三相220还是三相380),变频器电路板坏

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-1-24 12:27:43 来自手机 | 只看该作者
wyh华仔 发表于 2014-1-23 17:50
可能是负载部分短路了

人家不是说了还没有启动哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-1-24 18:50:46 | 只看该作者
哈哈,受教,真心向吴师学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-1-29 19:57:49 | 只看该作者
肯定有地方搞错了

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-2-10 16:55:38 | 只看该作者
吴师,既然新换的电机,基本可以排除电机本身问题。但是为什么变频器上电就炸?毕竟此时不是还没有给电机供电吗?

点评

炸了?是变频器炸了还是电机炸了?明显的是短路故障啊!三相输入是不是确定从RST输入的?电压等级匹配吗?  详情 回复 发表于 2017-6-25 07:10

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 07:37

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表