额定电流315A的三相断路器,是指单相为315A还是三相之和为315A?
发表于 2013-7-15 18:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
3 相负何不平衡:见意平分负何然后检测3相电流基本平衡误差较小,按检测到最大电流选断路器
发表于 2013-7-14 01:29:15 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=16467&ptid=7432][color=#999999]┄—━╋独特 发表于 2013-7-13 19:31[/color][/url][/size]
那三相电源,钳形表测量得知A相为50A,B相为70A,C相为100A,那么需要选择多大的三相断路器才合适啊?[/quote]

按最大的选                                       
发表于 2013-12-29 20:42:28 | 显示全部楼层
额定电流315A的三相断路器,一般情况下用钳形电流表测电流都不相同;至于选择断路器那看你所用的设备,该流过的电流性比;希望对你有所帮助!
 楼主| 发表于 2013-7-13 19:31:59 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=16407&ptid=7432][color=#999999]fjxmzgx 发表于 2013-7-11 19:15[/color][/url][/size]
单相[/quote]

那三相电源,钳形表测量得知A相为50A,B相为70A,C相为100A,那么需要选择多大的三相断路器才合适啊?
发表于 2013-9-15 09:44:38 | 显示全部楼层
额定电流315A的三相断路器,通常是指三相断路器某一相或平均三相电流,不是电流总
发表于 2013-10-25 08:21:29 | 显示全部楼层
额定电流315A的三相断路器,通常是指三相断路器某一相或三根火线的电流,不是三相电流总 和
发表于 2013-11-22 08:31:09 | 显示全部楼层
怎么三相电流不平衡刀那个程度!?
发表于 2014-1-10 19:08:31 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=16467&ptid=7432][color=#999999]┄—━╋独特 发表于 2013-7-13 19:31[/color][/url][/size]
那三相电源,钳形表测量得知A相为50A,B相为70A,C相为100A,那么需要选择多大的三相断路器才合适啊?[/quote]

150安