工作原理台上三相空气开关中间继电器吸合。按下K2常开按钮,K2自锁,交流接触器K合上如果A相因故障缺相,则K线圈失电,而交流接触器K断开。若B相或C相缺相,则中间继电器J和交流接触器K的线圈同日十失电,而J和K同时断开,起双重保护作用。 元件选择 J为中间继电器,K为交流接触器,线圈电压均为380V,交流接触器大小由负载而定。
该电路简单可靠、组件易购、成本低,能有效保护三相用电设备。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 21:20:19 | 显示全部楼层
好! 电路简单明了,只用几元钱就解决问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-20 17:52:23 | 显示全部楼层
和大家好好学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-26 18:42:02 | 显示全部楼层
能做到缺相保护,但不能保证它能正确动作

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-11 17:32:11 | 显示全部楼层
好 学习了  学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-14 20:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
不正确动作什么意思

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-15 20:17:38 来自手机 | 显示全部楼层
电源缺相能保护,接触器触点接触不良不能保护

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 15:10:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习。

回复 支持 反对

使用道具 举报