电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7980|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电动机电流计算公式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-6-2 13:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。
1  三相电动机电流
   380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。
    对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。具体计算公式为 I=KP 式中I---三相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW) K---系数
2  单相电动机电流
   220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷,计算式为 I=8P 式中I---单相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW)
星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数
星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流
角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流
经验公式1:
380V电压,每千瓦2A     
660V电压,每千瓦1.2A
3000V电压,4千瓦1A
6000V电压,8千瓦1A
经验公式2:3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下=2.5*功率

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-10-18 18:59:21 | 只看该作者
P=1.732*U*I*Q