旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。
编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,绝对型编码器。
我们通常用的是增量型编码器,可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给plc,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。
编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲,Z相信号在编码器旋转一圈只有一个脉冲,通常用来做零点的依据,连接时要注意PLC输入的响应时间。旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高抗干扰性。
编码器-----------PLC
A-----------------X0
B-----------------X1
Z------------------X2
+24V------------+24V
COM-------------  -24V-----------COM

回复

使用道具 举报

 发表于 2013-4-17 10:57:30
转播微博[tthread=zhangqizhen5111, 平凡世界]http://app.qlogo.cn/mbloghead/bfbc007b0df78accb6a4[/tthread]

回复 支持 反对

使用道具

发表于 2013-5-14 02:51:18 来自手机 | 显示全部楼层
真心觉得很不错。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-14 03:09:07 来自手机 | 显示全部楼层
真心觉得很不错。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-8 08:08:53 来自手机 | 显示全部楼层
学习,又增长知识了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-2 14:08:32 | 显示全部楼层
编码器与plc连接好后,三菱plc如何编程?请指教!我的实际操作中plc接收到的脉冲计数相差很大,有时完全计数不到。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-17 19:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
是不是编码器都是24v的??

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-9 09:38:50 | 显示全部楼层
编码器不是一般都在伺服电机上同轴安装或电机自带的吗?
伺服电机的编码器线直接接回伺服控制器就好了啊,控制器再和PLC交换信号。
编码器直接接PLC输入端,脉冲接收不全吧~~
个人看法,不知道是否准确,欢迎探讨。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-10 22:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,又长知识了!学习学习学习