本文涉及9个方案,每一个方案对应一张图。注意到从方案1到方案9,所有电动机回路在断路器的上方有接插符号,电动机的上方也有接插符号,由此可知这9个方案均是低压抽屉式开关柜中的电动机主电路。

方案1到方案4是电动机直接起动方案,但主电路元件略有不同:
①方案1中,断路器是带有热磁保护的微型断路器MCB。MCB带有过载长延时L保护和短路瞬时I保护。主电路中另外两个元件是电流互感器和交流接触器。方案1的一般用于小功率的电动机直接起动。
202001191440560873.png

②方案2的主电路中带有继电器,且断路器为单磁的,因此方案2可用于较大功率的电动机直接起动。
202001191421479066.png

③方案3的热继电器在电流互感器的二次侧,因此这个电路可以驱动更大功率的电动机。
202001191429268621.png
注意:热继电器的热感应双金属片在电动机起动时用时间继电器控制旁路接触器予以短接,使得在电动机起动时热继电器不发出保护动作信息。

④方案4采用MCU来保护电动机,其中MCU(Motor Control Unit)指的就是电动机综合保护装置。
202001191409163079.png

方案5到方案7是电动机的可逆起动方案,但主电路元件略有不同。
⑤方案5与方案1类似,采用带热磁的MCB作保护,一般用于小功率的电动机可逆起动。
202001191441184053.png

⑥方案6与方案2类似,回路中配有热继电器,而断路器采用单磁的,因此方案6可用于带动较大功率的电动机可逆起动。
202001191417157184.png

⑦方案7与方案3类似,热继电器在电流互感器的二次侧,因此这个电路可以驱动更大功率的电动机。
202001191451255819.png
方案8和方案9为电动机星-三角起动方案。
⑧方案8的断路器同方案2和方案6,为单磁断路器;
202001191407290517.png

⑨方案9则为采用MCU的方案。
202001191407587689.png