为什么交流零线电流大于相线?如何解决?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-13 23:02:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么交流零线电流大于相线?如何解决?
答:三相四线低压供电系统,零线只是提供三根相线与零线N形成的相电压220V电源,供给单相负载使用。
●对称的三角形△负载这里况且不用说。
●三相四线供电的三路单相负载,可视为它们之间构成了一组星形接法的三相负载。不过因为负载功率与使用时间存在很大差异或不确定性,实际上它们并不是对称的。所以正常工作时零线是有一定电流通过它的。
●根据三相交流的矢量图。
为什么交流零线电流大于相线?如何解决?
●从上图可知,它是以3个频率相同、幅值相等、相位角互差120o电角的正弦电动势所组成的电源系统,
●三相四线负载星形接法示意图如下图所示。
为什么交流零线电流大于相线?如何解决?
●根据克希荷夫定律ΣI=0分析,零线电流的瞬时值In为3个相电流瞬时值的代数和,即In=Ia+Ib+Ic。也就是说,在三相四线制星形接法的电路中,零线的电流不是它们的简单的加减法得出来的电流值。
♥开场白结束,进入提问者所说的零线电流大于相线电流:
●因为现在的工业电气设备利用半导体晶闸管、大功率场效应管或家用电器采用的整流及开关电源工作原理的太多。
■单相整流电路产生3次谐波电流,由于正弦波三相电的每相基波电流之间相位相差120°。因此3次谐波电流的相位相差360°(3×120o,360°),对于正弦波交流电来说,相位相差360°表示它们是同相位的。
因此,3次谐波电流在零线上是算数叠加的。这就是三次谐波的特殊性。见下图所示。
为什么交流零线电流大于相线?如何解决?
●三次谐波在中线上叠加,导致零线电流过大,使零线发热严重,如果不及时采取措施的话有可能会引发火灾。
●若三相负载平衡,进线主零线电流为零;当三相负载略为不平衡时,进线主零线才有较小电流的;只有当三相电路中严重不平衡而又有产生三次谐波的负载工作时才有零线大电流。
●在三相不对称负载即不平衡负载时,由于电流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不为零即其零序电流为不平衡电流,但是小于任一相电流;
■如何解决?
●可以调整三相负载的平衡度,尽量使三相负载接近平衡。
●没有功率因数补偿的低压供电变压器加装补偿柜。
●按照用电设备的功率大小,购买大功率三相交流稳压器,不过这种稳压装置的价格不菲。