测试变频器的输出有意义吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-16 18:03:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试变频器的输出有意义吗?
答:测试变频器的输出没有多大的实际意义。一般通用变频器的显示屏中就可以设置不同的功能码,来显示变频器的运行频率、设定频率、母线电压输出电压、输出电流、输出功率、输出转矩等功能。

例如,汇川MD380高性能矢量型变频器就可以查看“运行状态”系列参数;
具体方法→在停机或运行状态下,通过变频器面板上的移位键“>”可分别显示多种状态参数由功能码F7-03(运行参数1)、F7-04(运行参数2)、F7-05(停机参数),按二进制的位选择该参数是按键顺序切换显示选中的参数。参数值设定方式如下:
测试变频器的输出有意义吗?
例如自己设定切换显示的参数为:运行频率、母线电压、输出电压、输出电流、输出功率、输出转矩、PID反馈、编码器反馈速度,则按实际显示数据对应位设定二进制数据:F7-03为0000 0000 0111 1101B ;F7-04为0010 0000 0000
0001B转为十六进制数据为F7-03为007DH,F7-04为2001H;键盘设定值显示为F7-03:H.1043,F7-04:H.2001。
测试变频器的输出有意义吗?
如果提问者有充分时间玩变频器,可以使用数字万用表(比较高端大气的有测量频率的万用表),在变频器的输出端进行频率与电压的测量;本人原来曾经测量过变频器的输出电压与频率。见下图所示。
测试变频器的输出有意义吗?
得首先将变频器功能码进行更改为V/F运行模式。在输出端接一台小一点功率的三相交流异步电动机,通电运行。
V/F控制方式运行的变频器输出电压与频率关系,基本上是画出曲线图就是上图所示一样。
在变频器的输出频率从0Hz慢慢上升到基本频率(50Hz)的过程中,输出电压则也是从0V成正比例的慢慢上升到最大输出电压380V。
而矢量控制模式则与V/F运行模式不一样,这样测量的目的主要是加强自己对变频器运行某些方面的深刻理解,仅仅如此。