接触器线圈为什么不能通直流电源?接触器线圈是感应线圈,感应线圈是通直阻交。为什么接触器线圈不能通直流电?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-8-15 07:29:48 | 只看该作者
直流接触器你没有见过吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-8-15 09:46:13 | 只看该作者
交流接触器里面有一个短路环

交流接触器的铁心由硅钢片叠压而成.   这样可以减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗.   在有交变电流通过电磁线圈时.   线圈对衔铁的吸引力也是交变的.   当交流电流通过零值时,   线圈磁通变为零.   对衔铁的吸引力也为零.   衔铁在复位弹簧作用下将产生释放趋势.   这使动静铁心之间的吸引力随着交流电的变化而变化.   从而产生变化和噪声'加速动静铁心接触产生的磨损.   引起给合不良.严重时还会使触点烧蚀.   为了消除此弊端.在铁心柱端面的一部分嵌入一只铜环.   名为/短路环/   该短路环相当于变压器的副边绕组.   在线圈通入交流电时不仅线圈产生磁通.   

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2019-8-18 10:40:36 来自手机 | 只看该作者
没有见过直流接触器的内部结构