电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3801|回复: 8

[求助帖] 家庭电路零线电压

[复制链接]
发表于 2019-5-22 08:56:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里用的LED的灯,最近几天开始夜间关闭电源后,仍然有余光发亮,用万用表检查照明回路,发现火线274v,零线40v,断开家里的总开关,在电度表下测量,也是火线274v,零线40v,是怎么回事,安全吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-22 09:11:26 | 显示全部楼层
电压偏高,建议找电力部分处理后再看

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-22 13:28:18 | 显示全部楼层
admin 发表于 2019-5-22 09:11
电压偏高,建议找电力部分处理后再看

太不安全了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-22 22:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
不知道万用表量程准不准?零线量得40V是对地量的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 04:02:10 | 显示全部楼层
家里总开关往前查,零线问题,比如一个楼的总零线断了,这个楼的三相电通过各住家共用断开的零线,如果三相负载平衡,住家户的零线还是0电位,因为各家负载各不相同,三相负载肯定不同,这时候各住家户的零线就不是0电位了。三相中,负载最大的一相,电压偏低,负载最小的一相,电压偏高。记住一点,零线没问题,电压不会高

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-23 12:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
电压值都是对地线量的,零线和火线之间是232v,找了小区物业的电工,电工说这电压绝对正常,说就没有对地测量的,我觉得是小区变压器的中性点没接地,大家觉得呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 16:31:00 | 显示全部楼层
一级一级查零线吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-29 00:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
先确定开关是不是在火线上,然后在确定单独一回路上是否有用电器,最后确定是不是同一线管内有多颗用电线(也就是有感应电的情况)

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-29 14:33:05 | 显示全部楼层
13954306784 发表于 2019-5-23 12:29
电压值都是对地线量的,零线和火线之间是232v,找了小区物业的电工,电工说这电压绝对正常,说就没有对地测 ...

零、火电压正常的话,也就是说零接近地,因为用火线和地量基本上也是火线与零线的电压,也就是说你的地线电位不对,估计你那地线有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报