电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7184|回复: 2

[求助帖] 3P+N 和4P漏电开关的各种问题请教

[复制链接]
发表于 2019-4-22 16:50:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
3P+N或4P漏电开关,请问上端只接三3根相线,下端3根相线接三相电机(也就是3线进3线出,无零线进出),电动机外壳接地。如果发生漏电,漏电电流经地线流向地线且电流达到漏电开关漏电值。漏电开关会跳闸吗。我的分析是:因为漏电开关原理,虽然没有零线,但零序电流互感器检测到穿过的三相电流矢量和不为0,漏保依然会跳闸!!!!是我的分析有错吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-23 08:15:41 | 显示全部楼层
错误4p漏电可以接三相电机,必须把电源端零线接上,不然漏电里面的相序电路不工作,漏电不会跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-23 10:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
漏电机构不可以仅检测三条相线之间的电流相量吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 05:39

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表