电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4036|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 松下浴霸接线问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-18 09:00:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 gao695600808 于 2019-1-18 09:02 编辑

一个图是客服给的接线图   另一个图是我预想的安装图  这么安装会有问题么 不接全级开关只接led开关

微信图片_20190117164502.jpg (72.8 KB, 下载次数: 355)

我预想的

我预想的

6202429c3630b2f2.jpg (75.15 KB, 下载次数: 335)

客服给的

客服给的

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-1-19 07:23:01 来自手机 | 只看该作者
客服给的图纸中全级开关,有断电保护作用,不用的时候断掉电源,维修时断电。按照客服给的图纸,浴霸灯附近应该有需要常供电的元气件,像遥控接受器的主板。你所画的接线图所包含的问题是,你家照明灯路跟用电插座路是否是一个空开控制。现在一般楼房都会把照明用电与插座用电分开,照明用电用的单P控制,插座用电用的带漏电空开。安你画图纸的接法会出现漏电空开跳闸现象(原因在浴霸灯的零线上面)

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-1-25 23:07:01 来自手机 | 只看该作者
手画图的G接错插头位置了!建议重新设计