微信用户求助:电焊机电源需要加装漏电保护开关吗
首先要肯定的是电焊机一定要装漏电保护器!一般每台电焊机要配备一个独立的电源控制箱,严禁多台焊机共用一个电源开关;控制箱内应有容量符合要求的铁壳开关(或自动空气开关)和漏电保护器,当焊机超负荷时,应能自动切断电源;电焊机和电源控制箱的金属外壳都必须接地(或接零),接地电阻Rd<4Ω,其外壳上的接线螺钉规格不得小于M8,接地线应是中间无接头的整根导线,截面应为相线截面的1/3~1/2且不应小于2.5mm2;漏电保护器必须选用符合GB6829-86《漏电电流动作保护器》的产品。这样就可以有效防止因电焊机内部绝缘不良、一次线或二次线接线端口绝缘不良而使电焊机金属外壳带电导致人体触电的情况发生。
另外,《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中也明确要求装设电焊机的二次触电保护器。目前国内一些厂家将漏电保护器与二次触电保护器的功能相结合,生产出具有漏电保护功能的二次接触保护器,同是保护电焊机的一次侧和二次侧。所以,在工地中应设置专用的电焊机配电箱,内设一个闸刀开关作为隔离开关,下设一个电焊机二次触电保护器。
电焊机漏电保护器是针对电焊机空载时电流大、二次空载输出电压高、使用危险性高的特点研制开发的。电焊机保护器的合理使用,能够将电焊机在空载时的电流电压降至安全范围,从而保证了操作人员的人身安全,并能获得较好的节电效果,提高企业的经济效益和社会效益。电焊机漏电保护器AD型,产品稳定性好,抗干扰性强,空载时功耗少。适用于AD系列三相硅整流弧焊机、逆变焊机及CO2焊机,需要安装在配电箱内或无雨雪侵袭的地方,主要用于造船企业、钢铁企业及电焊机集结单位。
电焊机电死人,被电死的都是不按操作规程操作电焊机的人,或是一些半通不通安全用电的操作者;电焊机电死人常常发生在有水或潮湿的作业环境,当作业环境潮湿,安全电压就变成了危险电压。 即使安装了二次则防触电保护,但也并非是万无一失,较为安全的是学习安全用电知识,按照《电焊机安全操作规程》操作电焊机。

回复