漏保每次送电就跳闸,然后慢慢的送能送上可以正常使用,电路用万用表测量呈短路状态,设备都是开启的,请问是什么情况???

回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 19:40:18 | 显示全部楼层
摇表测量一下绝缘,一般绝缘有问题造成漏电跳闸。或漏电保护器自身问题。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 21:42:16 | 显示全部楼层
把漏保下面的负载一项项拆除(或把后面的电气分路开关打下来),看拆到那一项负载就不跳闸了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 18:24:10 | 显示全部楼层
好像挺简单,换个漏保试试,可能有意外的收获