发表于 2018-10-13 10:24:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
C区风机配电箱,每次跳闸的都是总空开20A

我单位空调风机380V,3组电机,直接启动,经常两天停用后,第三天开机时跳闸,如图

是否风机老化(2002年安装),启动电流大,导致原有的20A空开无法承受
IMG_20181013_100640.jpg

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-14 16:22:29 来自手机 | 显示全部楼层
今天把C20换成正泰C25
C20有过热现象

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-14 19:38:23 来自手机 | 显示全部楼层
检查线路的绝缘性,和风机电机.

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-16 11:19:39 来自手机 | 显示全部楼层
换个接触器   如果不行看接触器跳闸时间是否比后面提前。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 15:45:31 | 显示全部楼层
我也是来学习的,这里大神多,请指教

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 16:54:27 | 显示全部楼层
多半绝缘不行了。电流过大

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-18 22:35:12 来自手机 | 显示全部楼层
是风机电机绝缘不行了吗?为什么停两天就容易跳闸?测了一下新换的正泰c25空开运行时温度约30摄氏度

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-20 09:41:48 来自手机 | 显示全部楼层
查风机转阻是否正常,接头处电阻过大

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-23 19:57:35 | 显示全部楼层
回复不了怎么办?我是来学习的


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-24 15:12:00 | 显示全部楼层
三相负载电流不均衡造在的跳闸。查电机线接头处是否有接触不良。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-25 11:42:23 | 显示全部楼层
非常谢谢 !学习一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报