电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 44907|回复: 1

基础防雷接地做法图例

[复制链接]
发表于 2018-8-27 21:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雷接地装置是防雷装置的地下部分,与一般接地装置的要求大体相同,但其所用材料的最小尺寸应稍大于一般接地装置的最小尺寸。除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。
(1) 防雷接地装置材料 防雷接地装置材料采用角钢和垂直接地极时,一般多用 50mm ×50mm ×5mm 角钢;如用钢管,一般多用直径 50mm、壁厚不小于 3.5mm 的钢管;如用圆钢直径不应小于 12mm;当用扁钢作水平接地极时,其最小 截面为 100mm,厚度不宜小于 4mm。
(2) 接地电阻值 防雷接地电阻一般指冲击接地电阻。
① 防直击雷的接地电阻。独立避雷针的冲击接地电阻一般应不大于 10Ω;附设接闪器每一引下线的冲击接地电阻一般也应不大于 10Ω,但对于不太重要的第三类建筑物可放宽至 30Ω。
② 防感应雷的接地电阻。工频接地电阻应不大于 10Ω。
③ 防雷电侵入波的接地电阻。视其类别和防雷级别,冲击接地电阻应不大于 5 ~ 30Ω。
(3) 冲击换算系数 工频接地电阻与冲击接地电阻的比值称为冲击换算系数,即

20070726154656911.jpg
式中 A———冲击换算系数;
Rf———工频接地电阻;
Rs———冲击接地电阻。
冲击换算系数按图 1所示计算。图中接地体有效长度按下式计算,即
20070726154656257.jpg
式中 L
e———接地体有效长度,m;
ρ———土壤电阻率,Ω·m。
对于环绕建筑物的环形接地体,当环形接地体周长的 1/2大于或等于有效长度时,取冲击换算系数 A =1。

20070726154657870.jpg
图1 冲击换算系数计算图
ρ—土壤电阻率;L—接地体实际长度;Le—接地体有效长度;A—冲击换算系数
(4) 抑制跨步电压 为了防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物和构筑物出入口和人行横道的距离应不小于3m。当小于 3m 时,应采取下列措施之一。
① 水平接地体局部深埋 1m 以上。
② 水平接地体局部包以绝缘物,如包以厚 50 ~ 80mm 的沥青层。
③ 铺设宽度超出接地体 2m、厚 50 ~ 80mm 的沥青路面。
④ 埋设帽檐式或其他型式的均压条,帽檐式均压条如图2所示。
20070726154657941.jpg
图2 帽檐式均压条
1—水平接地体;2—均压条
(5) 防止 “反击” 当雷电击到避雷针时,雷电流经过接地装置通入大地,若接地电阻过大,通过雷电流时,电位将升得很高,因此,与该接地装置相连的电气设备外壳、杆塔等将有很高的对地电位。这个电位作用在设备或线路的绝缘上,可能使绝缘击穿,并使设备内的带电导线及线路产生过电压,这种接地导体由于电位升高反过来向带电导体放电的现象,叫做“反击”。为了防止 “反击”,必须采取下列措施。
① 避雷针接地必须良好,接地电阻应限制在上述要求范围内,一般不宜大于 10Ω。
② 独立避雷针与变、配电装置空间距离及地下接地装置之间的距离应符合下式要求
ds≥0.3Rs+0.1h
de≥0.3Rs
式中 ds———空间距离,m,不宜小于 5m;
Rs———避雷针冲击接地电阻,Ω;
h———避雷针校验点的高度,m;
de———地中距离,m,不宜超过 3m。
③ 35kV 以下变电所 (站) 的避雷针,不宜装在厂房顶上或变电所 (站) 母线构架及其他被保护的建筑物上,应单独装设支架,支架与被保护物之间的距离不得小于 5m。
④ 避雷针构架上不应挂设其他用途的线路,如照明线、电话线等。变、配电所(站) 如需要利用独立避雷针构架装设照明灯时,导线应采用金属护套电缆,电缆金属护套应与接地装置相连接,且埋入地中的长度不应小于 10m。

回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-16 18:56:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,感谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 07:47

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表