图所示为漏电保护装置的组成框图。其构成主要有三个基本环节,即检测元件、中间环节(包括放大元件和比较元件) 和执行机构。其次,还具有辅助电源和试验装置。
(1) 检测元件 它是一个漏电 (零序) 电流互感器,如图所示。图中,被保护主电路的相线和主性线穿过环行铁芯构成的互感器的一次线圈 N1,均匀缠绕在环行铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈 N2。检测元件的作用是将漏电电流信号转换为电压或功率信号输出给中间环节。
漏电保护装置的组成
(2) 中间环节 该环节对来自零序电流互感器信号进行处理。中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器(或继电器) 等,不同型式的漏电保护装置在中间环节的具体构成上型式各异。
(3) 执行机构 该机构用于接收中间环节的指令信号,实施动作,自动切断故障处的电源。执行机构多为带有分励脱扣器的自动开关或交流接触器
(4) 辅助电源 当中间环节为电子式时,辅助电源的作用是提供电子电路工作所需的低压电源。
(5) 试验装置 这是对运行中的漏电保护装置进行定期检查时所使用的装置。通常是用一只限流电阻和检查按钮相串联的支路来模拟漏电的路径,以检验装置是否正常动作。
漏电保护装置的组成